Ο καπνός από μία καπνομηχανή επηρεάζει η ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης ενός χώρου?

Πως μπορώ να το γνωρίζω μην έχουμε τίποτα τσίρκα σε καμμιά εκδήλωση?
 

Posted Sat 27 Jan 24 @ 6:59 pm
Καλημέρα ΝΑΙ θα έχεις πρόβλημα
Και ο λόγος είναι ότι η καπνομηχανη ε,ει πολύ πυκνό καπνό με αποτέλεσμα θα έχεις θέμα!!
Σου απαντάω λόγο ότι μέσα στο αντικείμενο της δουλειάς μου είναι και η πυρανιχνευση
Αν δεν θες να ενεργοποιηθεί
Κάλυψε με διάφανη σακούλα τους ανιχνευτές στον χώρο ,και μετά αφαίρεσε τις σακούλες
 

Posted Sun 28 Jan 24 @ 9:07 am
Καπως επικινδυνο. Και μην βρει τον μπελα του απο την πυροσβεστικη
 

Posted Sun 28 Jan 24 @ 10:00 am
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και αυτό το λέω ως μηχανολόγος. Εξαρτάται από το είδος των "αισθητήρων" πυρανίχνευσης...

Εάν, για παράδειγμα, είναι αισθητήρες φλόγας ή θερμοδιαφορικοί ή μέγιστης θερμοκρασίας, ΟΧΙ, δεν θα έχεις πρόβλημα. Εάν είναι ιονισμού ή ορατού καπνού, ΝΑΙ, θα έχεις πρόβλημα.

Αλλά αυτό (τον τύπο όλων των "αισθητήρων" πυρανίχνευσης, γιατί μπορεί να μην εφαρμόζεται μόνον ένας τύπος αισθητήρα σε ένα χώρο) δεν μπορείς να το ξέρεις, ούτε να το συμπεράνεις με μία απλή ματιά...
 

Posted Sun 28 Jan 24 @ 12:34 pm
Εσείς πως δουλεύετε σε έναν χώρο που θέλουμε να ρίξουμε καπνό?

Συννενόηση πρώτα με τον υπευθυνο του χώρου?

Ή χρήση καπνού ΜΟΝΟ σε γνωστούς χώρους που δεν έχουν πυρανίχνευση πχ σπίτια(τα περισσότερα τουλάχιστον) - εξωτερικές εκδηλώσεις κτλ?

Θέλω γνώμες για το πως χειριζόμαστε το θέμα "καπνομηχανή" σε χώρους που ίσως δεν ξέρουμε από τις εμπειρίες σας.
 

Posted Sun 28 Jan 24 @ 3:32 pm
Αν μιλάμε για ανοιχτό χώρο, δεν τίθεται θέμα.
Αν μιλάμε για κλειστό χώρο, ναι η συνεννόηση με τον υπέυθυνο είναι μονόδρομος για πολλούς λόγους.
Κατ' αρχήν οι πιθανότητες είναι οτι πριν από εσένα κάποιος θα είχε χρησιμοποιήσει καπνομηχανή στο χώρο και η πυρανίχνευση είτε θα λειτούργησε, είτε όχι. Ο υπέυθυνος θα ξέρει.
Αλλά ακόμα κι αν δεν ξέρει, ή είσαι ο πρώτος (π.χ. καινούργιος/ανακαινισμένος χώρος) τότε σε συννενόηση μαζί του μπορείς να κάνεις μια δοκιμή.
Και για να έχετε και οι δύο το κεφάλι σας ήσυχο, κάντε την δοκιμή μέρες πριν, και ρίξε (αφού τον ενημερώσεις σχετικά) όσο το δυνατόν περισσότερο καπνό μπορείς. Κάντο "ομίχλη" που λέμε.
Σκοπός είναι στη δοκιμή να υπάρξει ΠΟΛΥ περισσότερος καπνός από τον αναμενώμενο. Μόνο έτσι θα είσαι σίγουρος οτι δεν θα χτυπήσει με "κανονική" ποσότητα.
Αυτό στο λέω γιατί μπορεί στην δοκιμή αν ρίξεις "λίγο" καπνό, να σταματήσεις λίγο κάτω από το όριο ανίχνευσης του αισθητήρα, αλλά στο event να το ξεπεράσεις και να αρχίσει να χτυπάει.

Τέλος, οι αισθητήρες καπνού από μόνοι τους 9 φορές στις 10 δεν ενεργοποιούν κάποιο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά απλά σημαίνουν συναγερμό. Οπότε δεν είναι οτι αν στη δοκιμή ο αισθητήρας ανιχνεύσει καπνό θα ανοίξουν τα sprinkles και θα σας κάνουν ντους.. :P

Τέλος, σε εσωτερικό χώρο χρειάζεται να συνεννοηθείς με τον υπέυθυνο και για άλλους λόγους.
Μπορεί ο χώρος να μην επιτρέπει την χρήση καπνομηχανής, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι σύστημα πυρανίχνευσης.
 

Posted Sun 28 Jan 24 @ 5:17 pm
Έπαιξα το περασμένο Σάββατο, έγινε δοκιμή την Παρασκευή με full καπνό όπως είπες και ενώ το σύστημα υποτίθεται ήταν "οπλισμένο" τελικά δεν έκανε καμμία απολύτως κίνηση, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να τσακωθεί κιόλας με την εταιρεία που το έβαλε.

Χαρακτηριστικά όταν ανέφερα την δοκιμή είπε "ωρε μάγκα καιρό ήθελα να τσεκάρω να δω τι δουλειά πλήρωσα στους μ@λ@κες"🤣
 

Posted Thu 08 Feb 24 @ 10:22 am
Κακώς τσακώθηκε. ΔΕΝ ξέρουμε τι αισθητήρες έχουν βάλει οι άνθρωποι..
 

Posted Thu 08 Feb 24 @ 11:34 am
Ναι, όντως κακώς, γιατί κατάλαβα εκ των υστέρων ότι ήταν αισθητήρες μόνο θερμοκρασίας (αν τους λέω σωστά)

ΥΓ: Σου έχω στείλει pm για κάτι άλλο
 

Posted Thu 08 Feb 24 @ 11:39 am